新华网哈尔滨6月3日电 (记者刘景洋 范迎春)黑龙江省公安消防总队3日公布了“5·31”黑龙江中储粮林甸直属库火灾原因,系配电箱短路打火引发火灾。

消防部门通过询问大量现场目击证人以及勘査火灾现场,在排除放火的可能后,首先确定起火部位位于12号堆垛南侧。

消防专家在起火部位提取了粮食输送机的配电箱,并送公安部沈阳火灾物证鉴定中心进行鉴定,结合鉴定结论,最终查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾。”

导线为何会与箱体摩擦?专家表示,由于粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际操作中要随堆垛不断搬运,在移动过程中埋下了隐患。

据央视《焦点访谈》报道,31日火灾事故后,中储粮黑龙江林甸直属库副主任罗洪权在接受记者采访时表示,火灾或由于大风导致,可能是一场意外。表面过火面积是4万吨左右,预计直接损失大约8000多万元。

记者从黑龙江省林甸县公安局证实,中储粮林甸直属库主任郜彦平等9人因涉嫌重大责任事故罪3日被移送当地公安机关。

其中郜彦平与直属库副主任罗洪权被取保候审,直属库副主任于国春、直属库综合科科长陈岩及5名工人被刑事拘留。


法与你我同行!欢迎垂询:13208157816

399

主题

8375

回帖

4万

积分

少将

UID
2306
回帖
8375
主题
399
积分
42739
阅读权限
190
注册时间
2006-10-4
最后登录
2024-11-22
在线时间
2812 小时
发表于 2013-6-3 12:55 | 显示全部楼层
制造“配电箱短路打火”也不是什么难事~
回复

使用道具 举报

17

主题

1万

回帖

4万

积分

少将

UID
107099
回帖
17056
主题
17
积分
40863
阅读权限
190
注册时间
2011-8-21
最后登录
2021-3-25
在线时间
257 小时
发表于 2013-6-3 13:04 | 显示全部楼层
看看,不说话
回复

使用道具 举报

95

主题

3074

回帖

1万

积分

中校

UID
121155
回帖
3074
主题
95
积分
15674
阅读权限
175
注册时间
2012-8-5
最后登录
2017-4-5
在线时间
193 小时
发表于 2013-6-3 14:12 | 显示全部楼层
这个我不参言
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

不良和违法信息举报邮箱:80411235@qq.com|营业执照|网站法律顾问|Archiver|手机版|小黑屋|简阳论坛 ( 蜀ICP备2021016404号-1 )

关注简阳论坛
官方公众号

GMT+8, 2025-6-24 15:36 , Processed in 0.032121 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表